  • #127664
    elisha1
    משתתף

    שלום אריאל,

    • התקנתי כבל 99 מטר אורך לעמדת טעינה טסלה בהנחה שהיא תצרוך 16A. כבל 5*6.

    הלקוח שיש לו בבית 3*25 החליט שהוא רוצה לכוונן את העמדה למקסימום יכולת שבמקרה שלו זה 25A.

    לפי החישוב שלי זרם הקצר המינימלי עומד על 122A, מה שלא יאפשר למא”ז אופיין C לנתק בתוך 5 שניות.

    לעומת זאת מא”ז מדגם B שמנתק בתוך 3.5 שניות או Z בתוך 2 שניות כן מתאימים.

    האם מותר לי להגן על הקו עם אחד מאלה?

    • העמדה תוזן ממונה חח”י שמותקן סמוך לדירתו ואת הפחת אני מתכנן להתקין בלוח ההסתעפות. האם היכולת של הפחת להגן מפני זרם דלף פוחתת עקב המרחק הניכר?
    #127690
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום,

    שאלת שאלות חשובות ולהלן תשובתי.
    1. יפה מאוד שאתה מתייחס לזרם הקצר המזערי. לדעתי הרכב אינו מסוגל להטען בזרם של 3X25A כך שנראה לי שההגדלה מיותרת. אם אכן הרכב מסוגל להטען בזרם של 25A, מציע להתקין מפסק אוטומטי עם הגנות L ו- I לפחות וכך תוכל לקבוע את זרם הקצר על פי הנמדד וגם למקרים של עליה בעכבה.

    2. מפסק הפחת יגן על העמדה ללא קשר למרחקו ממנה. מאידך ככל שהמרחק גדול יותר הזליגה בשל הזרם הקיבולי גדלה ותתכננה הפסקות שווא. כדאי במקרה זה לשקול התקנת מפסק פחת מדגם AP-R או SI או דומה.

    #127868
    elad
    משתתף

    שלום רב,

    ממליץ לך לבדוק עכבת לולאת התקלה בסוף המעגל, ולא חישוב, ואז לקבל החלטה.

    בהצלחה

    #128170
    elisha1
    משתתף

    תודה רבה על התשובות