פורום חשמל

מוצגות 9 תגובות – 1 עד 9 (מתוך 9 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #119244
    gavri88
    משתתף

    שלום לכולם,

     

    עלתה סוגיה אצלנו במשרד ואני אשמח לדעות נוספות, אם אפשר מגובות בחוק החשמל.

     

    המצב הוא כזה,

    מנהרה תת קרקעית עבור רכבת/כביש רגיל, כאשר בתוכה מותקנים מפוחים לאיוורור ותאורה.

    האם ניתן להזין את המפוחים ואת התאורה מהזנות שונות?

    לוח A מזין את המפוחים.

    לוח B מזין את התאורה.

    כל אחד מהלוחות מקבל הזנה שונה מחברת חשמל ומונה שונה מחברת חשמל.

     

    אודה לכם אם תוכלו לעזור בהקדם.

     

    במקרה ולא ברור המצב אנא שאלו שאלות.

    יום טוב לכולם

    #119245
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום,

    במתקן אחד יש צורך בהזנה אחת.

    נדרש שמפסק ראשי אחד יפסיק את המתקן כולו.

    ראה 2 קביעות של ועדת הפירושים וישנן כאלה עוד רבות.

    https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib12/08-92.pdf

    https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib12/two.pdf

    #119249
    difrentional
    משתתף

    שלום אריאל,

    האם מנהרה מסוג לעיל אינה שטח ציבורי? ואם אכן מדוע לא ניתן להזין שטח כזה ממספר לוחות?

    #119257
    arielsegal
    מנהל בפורום

    מנהרה אינה שטח ציבורי היא מתקן או מבנה סגור.

     

    #119266
    lior84
    משתתף

    צהריים טובים,<br />
    יש לי שאלה דומה שנתקלתי בה בעבודה,<br />
    אנחנו בונים מתחם משרדים,בכניסה למתחם מותקנים 3 לוחות שונים:<br />
    1.למזגנים<br />
    2.לתאורה<br />
    3.לשקעי כוח

    כל לוח כזה מוזן ממעגל אחד בלוח ראשי.<br />
    האם גם מצב כזה הוא נוגד את תקנות החשמל?

    #119283
    arielsegal
    מנהל בפורום

    כל עוד ההזנה היא מלוח ראשי אחד והפסקתו מפסיקה את כל מעגלי ההזנה, צורת ההזנה המתוארת היא חוקית.

    #119292
    lior84
    משתתף

    גם אם בלוח הראשי יש 3 מא”ים שמזינים 3 לוחות שונים,כל עוד הפסקת הלוח הראשי תפסיק את הפסקת כל הלוחות שמתחתיו,זה יהיה תקין?

    #119293
    arielsegal
    מנהל בפורום

    אכן כן, חייב להיות מפסק אחד ראשי שמפסיק את כלל ההזנות של אותו מתקן.

    #119302
    lior84
    משתתף

    הבנתי.

    תודה רבה

מוצגות 9 תגובות – 1 עד 9 (מתוך 9 סה״כ)