  • #105350
    Porat.m
    משתתף

    שלום לחברי הפרום שאלה מעשית .

    ישנו מתקן הכולל 2 רבי קומות וחניון משותף.

    הזנת הלקוח במ”ג בשני מקומות .

    הראשון 3 שנאים וגנרטור גיבוי.

    שנאי a עבור המגדל 

    שנאי b + c כולל חיגור עבור החניון.

    גנרטור עם לוח חלוקה מגבה בחרום כל מערכות ההחלפה 3P.

    השני שנאי d וגנרטור גיבוי עבור המגדל הנוסף.

    גם פה כל מערכות ההחלפה 3P.

    יועץ הבטיחות דורש כאשר גנרטור בתקלה לוח חלוקה יגובה מהגנרטור השני .

    כל הלוחות סופקו לבניין .

    השאלה : האם ניתן להעביר את השיטה של שנאי d והגנרטור לפה”פ המרכזי ? המרחק כ 200 מטר.ובכך לא יתבצע איפוס כפול .

    או האם חייבים להחליף את כל מערכות ההחלפה ל 4P .

    או לחילופין ניתן לבצע לוח החלפה בין הגנרטורים 4P בלבד אם התניה שהוא יספק גיבו למתקן אחד בעדיפות .

    תודה לעונים .

    #105352
    Adnan
    משתתף

    שלום,

    אני מניח שכל הגנרטורים והשנאים נמצאים בתוך המבנה, בגלל שזה חניון משותף אני מניח גם שהיסוד משותף לשני המבנים שהם בעצם שני גרעינים ליסוד אחד ולכן שיטת ההזנה היא TN-S, אם תחבר את האפס של הגנרטורים לפס האפסים של השנאים ולא תבצע הארקת שיטה לגנרטורים לא יהיה איפוס כפול גם עם מערכת תלת – קוטבית.

    לגבי הגיבוי עם גנרטור נוסף במקרה של תקלה, האם מערכת ההחלפה בנויה לשלוש כניסות ? (2 גנרטורים + שנאי).

     

     

     

    #105354
    Porat.m
    משתתף

    ערב טוב.

    מערכת ההחלפה מתוכננת שכל גנרטור נכנס ללוח חלוקה ומשם מתפצל ללוח חרום

     של הבניין שלו הוא יועד וגם ללוח של הבניין השני .בהצלבה .

    #105355
    Porat.m
    משתתף

    ערב טוב.

    מערכת ההחלפה מתוכננת שכל גנרטור נכנס ללוח חלוקה ומשם מתפצל ללוח חרום

     של הבניין שלו הוא יועד וגם ללוח של הבניין השני .בהצלבה 

    ההחלפה חייבת להיות 4P אחרת נקשר בין האיפוסים של שני חדר השנאים .

    #105381
    Adnan
    משתתף

    שלום,

    אכן במצב של 3P יהיה איפוס כפול כי השנאים לא עובדים במקביל, השאלה מה יקרה אם תהיה הפסקת חשמל בשני השנאים ? ממה שאני מבין ממך שההצלבה בין לוחות החירום היא אחרי מערכות ההחלפה בכל שנאי אז איך המתקן יתפקד במידה ותהיה הפסקה מהמתח הגבוה של שני השנאים ? .

    #105383
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום.

    לאור המרחק הגדול נדרשת הארקת שיטה של כל אחד מהמקורות ומפסקים מחלפים המכילים 4 קטבים.

    #105742
    Porat.m
    משתתף

    אריאל 

    ערב טוב .

    להפתעתי מנהל תחום גנרטורים במשרד התשתיות אישר גיבו גנרטורים מבנין לבנין עם מערכת החלפה 3P.

    האם תוכל להעלות סקיצה המאפשרת חיבור כזה ?

    תודה מראש על התיחסותך לנושא.

    #105745
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום,

    עצוב מאוד שהארקת שיטה של מתקן יצור חשמל מרוחקת ממנו 200 מטר.

    לא הבנתי את הבקשה.

    בעקרון נדרשת הארקת שיטה של כל אחד מהמקורות ומפסק מחלף 4 קטבי.

    דוגמאות ניתן למצא במצגת גנרטורים בלשונית מאמרים.