לחברי הפורום שלום .
היום בדקתי מתקן , קיים חדר חשמל,בו ארון מונים ולוח ראשי 3*80 אמפר , מוליך הארקה 35 ממ”ר יוצא מארון מונים לפס הארקות ראשי בלוח הראשי.
בצילום תרמוגרפי מדדתי 30 מעלות צלסיוס על מוליך הארקה זה.
נראה לי חשוד ומדדתי עם אמפרמטר צבת זרם דרכו של 20.5 אמפר.
זרם באפס ראשי כניסה 20.7A .זרמים בפאזות : 23A, 19A ,7A .
ברור שיש בעיה של אפס מנותקמשובש…וכל הזרם זורם דרך מוליך הארקה !
ציינתי בדו”ח ליקויים לחשמלאי מתחזק לאתר מקור זרימת זרם כה רב במוליך הארקת ארון מונים ,
ובמידת הצורך לפנות לחברת החשמל לפתוח ארון מונים ולאתר את מקור הבעיה ולבטלה.
האם יש לחברי המכובדים מה להעיר בנדון ?
בברכה !
יוסי