פורום חשמל חיפוש: לנושא זה 3 תגובות,4 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה לפני 4 שנים, 4 חודשים על ידי- Yuvalorbaum. Log In Register Lost Password מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ) מאת תגובות 12 בינואר 2020 בשעה 10:45 #111349 Ayal Dimantמשתתף האם יש בעיה אם אני שם שלושה מפסקים חד פאזיים במקום מפסק ראשי תלת פאזי? אשמח להסבר אם כן 12 בינואר 2020 בשעה 14:16 #111352 difrentionalמשתתף מתקנות החשמל למעגלים סופיים: אין להתקין מפסק חד-מופעי לניתוק מופע בודד של המעגל התלת-מופעי, אלא בלוח אשר בו מותקן מפסק תלת-מופעי למעגל. אסור לנתק למעגל תלת מופעי הזנת כל פאזה בנפרד אלא אם במעלה המעגל מותקן מבטח תלת פאזי. 12 בינואר 2020 בשעה 16:00 #111361 YUDAמשתתף אני הבנתי שהשאלה היא על מפסק ראשי ולא על מעגל סופי. אבל התשובה נכונה גם למפסק ראשי כי לפי תקנות החשמל להתקנת לוחות, כל לוח חייב במפסק ראשי. לכן צריך מפסק אחד שמנתק את כל הלוח, לא מספיק 3 מפסקים נפרדים. 12 בינואר 2020 בשעה 19:58 #111375 Yuvalorbaumמשתתף אם הצרכן הוא תלת פאזי חייבים להתקין מפסק תלת פאזי. במעגל תאורה תלת פאזי שמזין גופי תאורה, כל גוף בפאזה נפרדת מותר להתקין 3 מפסקים חד פאזים מגושרים בניהם. במקרה של תקלה באחד הגופים רק שליש המנורות יפסיקו. אבל כשרוצים לטפל במנורות מפסיקים את כולם ואז אין חשש למתח בגופי תאורה. מאת תגובות Log In Register Lost Password מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ) יש להתחבר למערכת על מנת להגיב. התחבר שם משתמש: סיסמה: זכור אותי התחבר