שלום אריאל,
- התקנתי כבל 99 מטר אורך לעמדת טעינה טסלה בהנחה שהיא תצרוך 16A. כבל 5*6.
הלקוח שיש לו בבית 3*25 החליט שהוא רוצה לכוונן את העמדה למקסימום יכולת שבמקרה שלו זה 25A.
לפי החישוב שלי זרם הקצר המינימלי עומד על 122A, מה שלא יאפשר למא”ז אופיין C לנתק בתוך 5 שניות.
לעומת זאת מא”ז מדגם B שמנתק בתוך 3.5 שניות או Z בתוך 2 שניות כן מתאימים.
האם מותר לי להגן על הקו עם אחד מאלה?
- העמדה תוזן ממונה חח”י שמותקן סמוך לדירתו ואת הפחת אני מתכנן להתקין בלוח ההסתעפות. האם היכולת של הפחת להגן מפני זרם דלף פוחתת עקב המרחק הניכר?