ויטל שלום
פונקצית S קיימת במפסקים עם הגנות אלקטרוניות ולא בהכרח רק במפסקי אוויר.
ניתן למצא מפסקים עם פונקצית S מזרם נקוב של 10A.
פונקצית S משמשת הגנת קצר עם זמן תגובה קצר Short time delay trip.
פונקציה זו ניתנת להגדרה באחד מ-2 אפשרויות:
אופין זמן הפוך בעל i^2t=Const.
זמן השהיה קבוע (definite time).
ערך זרם הכוונון מסומן באמצעות I2 והזמן באמצעות t2.
כאשר מגדירים בה מדרגה זמן התגובה לקצר הוא קבוע.
כאשר מגדירים בה שיפוע זמן התגובה משתנה על פי i^2t=Const
השימוש בצורה זו מסייע להקניית סלקטיביות במתקן (במיוחד למקרים של שילוב מפסקים או נתיכים בעלי אופין זמן הפוך היפרבולי).