- לנושא זה 32 תגובות,משתתף 1, והוא עודכן לאחרונה לפני 8 שנים, 11 חודשים על ידי- יוסי שמר.
-
מאתתגובות
-
8 במאי 2015 בשעה 8:25 #79422arielsegalמנהל בפורום
שלום לחברי הדיון המעורר הזה
אכן אני סבור שקיים במתקן איפוס (או הארקת שיטה) כפולים.
יתכן גם שמשהו התבלבל בין מוליך אפס ומוליך הארקה (קורה לא פעם במתקנים בהם משתמשים ב-2 כבלים 4 גידים במקביל שבאחד מהם מייעדים את מוליך האפס לאפס ובשני להארקה, או בכבלים בעלי 4 גידים שהגיד הרביעי הוא אפס, בצד אחד מחברים אותו לאפס ובצד השני להארקת גוף הציוד המוזן).
טוב ויפה שהסבת את תשומת לב הלקוח לתקלה.
איתור תקלה כזו מחייב לפעמים חפירת המתקן כולו ולא תמיד עומד הזמן לרשותנו וכן יש להתחשב במחיר הבדיקה.
מסכים שאין להתעלם מהבעיה ויש לעשות צעדים לאיתורה, מאידך אם מדובר בבעיה שהתמודדות עמה קשה לאיתור יש לפנות למזמין ולדרוש תשלום נוסף בגין איתור הבעיה ופתרונה.
גאה בך שלא הקטנת ראש.8 במאי 2015 בשעה 8:25 #85292arielsegalמנהל בפורוםשלום לחברי הדיון המעורר הזה
אכן אני סבור שקיים במתקן איפוס (או הארקת שיטה) כפולים.
יתכן גם שמשהו התבלבל בין מוליך אפס ומוליך הארקה (קורה לא פעם במתקנים בהם משתמשים ב-2 כבלים 4 גידים במקביל שבאחד מהם מייעדים את מוליך האפס לאפס ובשני להארקה, או בכבלים בעלי 4 גידים שהגיד הרביעי הוא אפס, בצד אחד מחברים אותו לאפס ובצד השני להארקת גוף הציוד המוזן).
טוב ויפה שהסבת את תשומת לב הלקוח לתקלה.
איתור תקלה כזו מחייב לפעמים חפירת המתקן כולו ולא תמיד עומד הזמן לרשותנו וכן יש להתחשב במחיר הבדיקה.
מסכים שאין להתעלם מהבעיה ויש לעשות צעדים לאיתורה, מאידך אם מדובר בבעיה שהתמודדות עמה קשה לאיתור יש לפנות למזמין ולדרוש תשלום נוסף בגין איתור הבעיה ופתרונה.
גאה בך שלא הקטנת ראש.8 במאי 2015 בשעה 14:21 #79427יוסי שמרמשתתףאריאל תודה .
תגובתך גרמה לי לנחת .
יוסי8 במאי 2015 בשעה 14:21 #85297יוסי שמרמשתתףאריאל תודה .
תגובתך גרמה לי לנחת .
יוסי9 במאי 2015 בשעה 1:20 #79428yakir_sחבריוסי שלום,
אני מקבל כל מילה שאריאל אמר.
כנראה שמהנסיון הרב מגיעים לשילוב הנכון בן האחריות המקצועית לדרישת התשלום הנדרשת עבור תוספת הזמן והטירחה שבמציאת התקלה.
למדתי שיעור.בהצלחה.
יקיר9 במאי 2015 בשעה 1:20 #85298yakir_sחבריוסי שלום,
אני מקבל כל מילה שאריאל אמר.
כנראה שמהנסיון הרב מגיעים לשילוב הנכון בן האחריות המקצועית לדרישת התשלום הנדרשת עבור תוספת הזמן והטירחה שבמציאת התקלה.
למדתי שיעור.בהצלחה.
יקיר9 במאי 2015 בשעה 9:55 #79429יוסי שמרמשתתףיקיר שלום .
אני מקבל את תגובתך.
סבבה .
הפורום קיים לשאלות ותשובות לשיפור יכולות ורמת הבודקים , תלמידים בקורסים לבודקים וכו’.
ישנם בודקים אוו תלמידים שמעלים נושאים שקשורים לעבודה מסוימת , תקלה, להיות בטוח שפועלים נכון וכו’.
בתחומים מסוימים הם יותר חזקים , בתחומים אחרים פחות .
זה המקום לשאול, ללמוד, להיות בטוח ולהיות איש מקצוע טוב ואיכותי יותר .
אני מכיר אנשים שנמנעים לשאול, להעלות נושא , כי ישנם כמה בודקים שפונים בנוסף לגופו של עניין
גם לגופו ( כבודו) של בעל העניין …..
לדעתי, חבל, כי לא זו מטרה של אריאל ושל הקמת הפורום.
בהצלחה !
יוסי9 במאי 2015 בשעה 9:55 #85299יוסי שמרמשתתףיקיר שלום .
אני מקבל את תגובתך.
סבבה .
הפורום קיים לשאלות ותשובות לשיפור יכולות ורמת הבודקים , תלמידים בקורסים לבודקים וכו’.
ישנם בודקים אוו תלמידים שמעלים נושאים שקשורים לעבודה מסוימת , תקלה, להיות בטוח שפועלים נכון וכו’.
בתחומים מסוימים הם יותר חזקים , בתחומים אחרים פחות .
זה המקום לשאול, ללמוד, להיות בטוח ולהיות איש מקצוע טוב ואיכותי יותר .
אני מכיר אנשים שנמנעים לשאול, להעלות נושא , כי ישנם כמה בודקים שפונים בנוסף לגופו של עניין
גם לגופו ( כבודו) של בעל העניין …..
לדעתי, חבל, כי לא זו מטרה של אריאל ושל הקמת הפורום.
בהצלחה !
יוסי12 במאי 2015 בשעה 18:45 #79431יוסי שמרמשתתףלחברי הפורום שלום !
עדכון למתקן עם 20.5A במוליך ארקה .
היום הייתי במתקן הנ”ל.
מסתבר שיש איפוס כפול , כמו שחשדנו….
בנוסף, פס ארקת יסוד 40X4 שבא מהרצפה , התפורר והתנתק……מקורוזיה !
במהלך החיפושים הזמינו השגחה של חברת החשמל ,לפתוח ארון מונים , כי המוליך מגיע משם.
המשגיח ניתק את הזרם במתקן אחרי הוראה מבודק ראשי שלהם.
החשמלאי מכין את המתקן לבדיקה, כולל ליקויים שאני רשמתי לו שיש לתקן להבאת הלוח הראשי למצב תקין !
קיבלתי טלפון מהבודק שהחמיא לי על זה שעליתי על תקלה חמורה כזאת…
בעל הנכס שמח שהזמין אותי לצילום תרמי( בדיעבד הפך לבדיקת חשמל ואף אחד לא נפגע…..
יום טוב!
יוסי12 במאי 2015 בשעה 18:45 #85301יוסי שמרמשתתףלחברי הפורום שלום !
עדכון למתקן עם 20.5A במוליך ארקה .
היום הייתי במתקן הנ”ל.
מסתבר שיש איפוס כפול , כמו שחשדנו….
בנוסף, פס ארקת יסוד 40X4 שבא מהרצפה , התפורר והתנתק……מקורוזיה !
במהלך החיפושים הזמינו השגחה של חברת החשמל ,לפתוח ארון מונים , כי המוליך מגיע משם.
המשגיח ניתק את הזרם במתקן אחרי הוראה מבודק ראשי שלהם.
החשמלאי מכין את המתקן לבדיקה, כולל ליקויים שאני רשמתי לו שיש לתקן להבאת הלוח הראשי למצב תקין !
קיבלתי טלפון מהבודק שהחמיא לי על זה שעליתי על תקלה חמורה כזאת…
בעל הנכס שמח שהזמין אותי לצילום תרמי( בדיעבד הפך לבדיקת חשמל ואף אחד לא נפגע…..
יום טוב!
יוסי12 במאי 2015 בשעה 21:22 #79432kobigrossמשתתףיוסי שלום
ברצוני להודות לך על המיידע המקצועי שאתה כותב לפורום
ועל העדכון של הפתרון לבעיה הנ”ל .
תמשיך לכתוב לפורום מקרים מעניינים כאלו , אני והרבה משתתפי הפורום לומדים מהניסיון של אחרים
בבדיקות מעשיות בשטח.
תודה
קובי12 במאי 2015 בשעה 21:22 #85302kobigrossמשתתףיוסי שלום
ברצוני להודות לך על המיידע המקצועי שאתה כותב לפורום
ועל העדכון של הפתרון לבעיה הנ”ל .
תמשיך לכתוב לפורום מקרים מעניינים כאלו , אני והרבה משתתפי הפורום לומדים מהניסיון של אחרים
בבדיקות מעשיות בשטח.
תודה
קובי13 במאי 2015 בשעה 12:06 #79433yakir_sחבריוסי כל הכבוד על השיתוף !!!
13 במאי 2015 בשעה 12:06 #85303yakir_sחבריוסי כל הכבוד על השיתוף !!!
13 במאי 2015 בשעה 16:47 #79434arielsegalמנהל בפורוםשמח על הסוף הטוב
-