פורום חשמל

מוצגות 15 תגובות – 16 עד 30 (מתוך 33 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #79422
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום לחברי הדיון המעורר הזהCool
    אכן אני סבור שקיים במתקן איפוס (או הארקת שיטה) כפולים.
    יתכן גם שמשהו התבלבל בין מוליך אפס ומוליך הארקה (קורה לא פעם במתקנים בהם משתמשים ב-2 כבלים 4 גידים במקביל שבאחד מהם מייעדים את מוליך האפס לאפס ובשני להארקה, או בכבלים בעלי 4 גידים שהגיד הרביעי הוא אפס, בצד אחד מחברים אותו לאפס ובצד השני להארקת גוף הציוד המוזן).
    טוב ויפה שהסבת את תשומת לב הלקוח לתקלה.
    איתור תקלה כזו מחייב לפעמים חפירת המתקן כולו ולא תמיד עומד הזמן לרשותנו וכן יש להתחשב במחיר הבדיקה.
    מסכים שאין להתעלם מהבעיה ויש לעשות צעדים לאיתורה, מאידך אם מדובר בבעיה שהתמודדות עמה קשה לאיתור יש לפנות למזמין ולדרוש תשלום נוסף בגין איתור הבעיה ופתרונה.
    גאה בך שלא הקטנת ראש.

    #85292
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שלום לחברי הדיון המעורר הזהCool
    אכן אני סבור שקיים במתקן איפוס (או הארקת שיטה) כפולים.
    יתכן גם שמשהו התבלבל בין מוליך אפס ומוליך הארקה (קורה לא פעם במתקנים בהם משתמשים ב-2 כבלים 4 גידים במקביל שבאחד מהם מייעדים את מוליך האפס לאפס ובשני להארקה, או בכבלים בעלי 4 גידים שהגיד הרביעי הוא אפס, בצד אחד מחברים אותו לאפס ובצד השני להארקת גוף הציוד המוזן).
    טוב ויפה שהסבת את תשומת לב הלקוח לתקלה.
    איתור תקלה כזו מחייב לפעמים חפירת המתקן כולו ולא תמיד עומד הזמן לרשותנו וכן יש להתחשב במחיר הבדיקה.
    מסכים שאין להתעלם מהבעיה ויש לעשות צעדים לאיתורה, מאידך אם מדובר בבעיה שהתמודדות עמה קשה לאיתור יש לפנות למזמין ולדרוש תשלום נוסף בגין איתור הבעיה ופתרונה.
    גאה בך שלא הקטנת ראש.

    #79427
    יוסי שמר
    משתתף

    אריאל תודה .
    תגובתך גרמה לי לנחת .
    יוסי

    #85297
    יוסי שמר
    משתתף

    אריאל תודה .
    תגובתך גרמה לי לנחת .
    יוסי

    #79428
    yakir_s
    חבר

    יוסי שלום,
    אני מקבל כל מילה שאריאל אמר.
    כנראה שמהנסיון הרב מגיעים לשילוב הנכון בן האחריות המקצועית לדרישת התשלום הנדרשת עבור תוספת הזמן והטירחה שבמציאת התקלה.
    למדתי שיעור.

    בהצלחה.
    יקיר

    #85298
    yakir_s
    חבר

    יוסי שלום,
    אני מקבל כל מילה שאריאל אמר.
    כנראה שמהנסיון הרב מגיעים לשילוב הנכון בן האחריות המקצועית לדרישת התשלום הנדרשת עבור תוספת הזמן והטירחה שבמציאת התקלה.
    למדתי שיעור.

    בהצלחה.
    יקיר

    #79429
    יוסי שמר
    משתתף

    יקיר שלום .
    אני מקבל את תגובתך.
    סבבה .
    הפורום קיים לשאלות ותשובות לשיפור יכולות ורמת הבודקים , תלמידים בקורסים לבודקים וכו’.
    ישנם בודקים אוו תלמידים שמעלים נושאים שקשורים לעבודה מסוימת , תקלה, להיות בטוח שפועלים נכון וכו’.
    בתחומים מסוימים הם יותר חזקים , בתחומים אחרים פחות .
    זה המקום לשאול, ללמוד, להיות בטוח ולהיות איש מקצוע טוב ואיכותי יותר .
    אני מכיר אנשים שנמנעים לשאול, להעלות נושא , כי ישנם כמה בודקים שפונים בנוסף לגופו של עניין
    גם לגופו ( כבודו) של בעל העניין …..
    לדעתי, חבל, כי לא זו מטרה של אריאל ושל הקמת הפורום.
    בהצלחה !
    יוסי

    #85299
    יוסי שמר
    משתתף

    יקיר שלום .
    אני מקבל את תגובתך.
    סבבה .
    הפורום קיים לשאלות ותשובות לשיפור יכולות ורמת הבודקים , תלמידים בקורסים לבודקים וכו’.
    ישנם בודקים אוו תלמידים שמעלים נושאים שקשורים לעבודה מסוימת , תקלה, להיות בטוח שפועלים נכון וכו’.
    בתחומים מסוימים הם יותר חזקים , בתחומים אחרים פחות .
    זה המקום לשאול, ללמוד, להיות בטוח ולהיות איש מקצוע טוב ואיכותי יותר .
    אני מכיר אנשים שנמנעים לשאול, להעלות נושא , כי ישנם כמה בודקים שפונים בנוסף לגופו של עניין
    גם לגופו ( כבודו) של בעל העניין …..
    לדעתי, חבל, כי לא זו מטרה של אריאל ושל הקמת הפורום.
    בהצלחה !
    יוסי

    #79431
    יוסי שמר
    משתתף

    לחברי הפורום שלום !

    עדכון למתקן עם 20.5A במוליך ארקה .
    היום הייתי במתקן הנ”ל.
    מסתבר שיש איפוס כפול , כמו שחשדנו….
    בנוסף, פס ארקת יסוד 40X4 שבא מהרצפה , התפורר והתנתק……מקורוזיה !
    במהלך החיפושים הזמינו השגחה של חברת החשמל ,לפתוח ארון מונים , כי המוליך מגיע משם.
    המשגיח ניתק את הזרם במתקן אחרי הוראה מבודק ראשי שלהם.
    החשמלאי מכין את המתקן לבדיקה, כולל ליקויים שאני רשמתי לו שיש לתקן להבאת הלוח הראשי למצב תקין !
    קיבלתי טלפון מהבודק שהחמיא לי על זה שעליתי על תקלה חמורה כזאת…
    בעל הנכס שמח שהזמין אותי לצילום תרמי( בדיעבד הפך לבדיקת חשמל ואף אחד לא נפגע…..
    יום טוב!
    יוסי

    #85301
    יוסי שמר
    משתתף

    לחברי הפורום שלום !

    עדכון למתקן עם 20.5A במוליך ארקה .
    היום הייתי במתקן הנ”ל.
    מסתבר שיש איפוס כפול , כמו שחשדנו….
    בנוסף, פס ארקת יסוד 40X4 שבא מהרצפה , התפורר והתנתק……מקורוזיה !
    במהלך החיפושים הזמינו השגחה של חברת החשמל ,לפתוח ארון מונים , כי המוליך מגיע משם.
    המשגיח ניתק את הזרם במתקן אחרי הוראה מבודק ראשי שלהם.
    החשמלאי מכין את המתקן לבדיקה, כולל ליקויים שאני רשמתי לו שיש לתקן להבאת הלוח הראשי למצב תקין !
    קיבלתי טלפון מהבודק שהחמיא לי על זה שעליתי על תקלה חמורה כזאת…
    בעל הנכס שמח שהזמין אותי לצילום תרמי( בדיעבד הפך לבדיקת חשמל ואף אחד לא נפגע…..
    יום טוב!
    יוסי

    #79432
    kobigross
    משתתף

    יוסי שלום
    ברצוני להודות לך על המיידע המקצועי שאתה כותב לפורום
    ועל העדכון של הפתרון לבעיה הנ”ל .
    תמשיך לכתוב לפורום מקרים מעניינים כאלו , אני והרבה משתתפי הפורום לומדים מהניסיון של אחרים
    בבדיקות מעשיות בשטח.
    תודה
    קובי

    #85302
    kobigross
    משתתף

    יוסי שלום
    ברצוני להודות לך על המיידע המקצועי שאתה כותב לפורום
    ועל העדכון של הפתרון לבעיה הנ”ל .
    תמשיך לכתוב לפורום מקרים מעניינים כאלו , אני והרבה משתתפי הפורום לומדים מהניסיון של אחרים
    בבדיקות מעשיות בשטח.
    תודה
    קובי

    #79433
    yakir_s
    חבר

    יוסי כל הכבוד על השיתוף Smile!!!

    #85303
    yakir_s
    חבר

    יוסי כל הכבוד על השיתוף Smile!!!

    #79434
    arielsegal
    מנהל בפורום

    שמח על הסוף הטוב Laugh

מוצגות 15 תגובות – 16 עד 30 (מתוך 33 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.